26楼

展开查看
以下是引用海上漂2在2024-05-29 13:25:39的发言 >25楼

仔细看看图  跟模块输入的电流没有关系  

 如果有信号就提供电源  没有信号  灯那端也是负极   就看触点的容量要大于灯的电流  一般的触点几百毫安就够了  

以下是引用yming在2024-05-29 12:44:13的发言 >20楼:不好说。还是好好看...

引用20楼详细内容:

不好说。

还是好好看看200 SMART手册中,数字输入规范吧。

逻辑1信号,最小也要达到2.5毫安以上(15V以上)。

具体要看那个指示灯的阻抗了。

哦。没看仔细,原来LED是接在R-上。看成R+了。

接在R-(负极)是可以的。