回复:轮询时先后两个时刻的数据如何保存在两个数据块里?我想让它们之间做个运算

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23507
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-29 14:06:58

3楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2024-05-29 13:28:45的发言 >2楼

通过轮询的触发信号决定t1时把数据存在DB1, t2时存在DB2?

以下是引用yming在2024-05-29 12:05:51的发言 >1楼:这是最常用的功能了...

引用1楼详细内容:

这是最常用的功能了。

各种检测变化量都需要的比较功能。(速度、加速度。。。)

那些怎么写的,这个没啥不同。


别呀。

在DONE/ERR那个单一周期做。

每一应答,数据总是放在DBD50中;

然后执行:51复制到52,50复制到51,然后比较51-52;输出。

每此DONE应答仅执行一次。

ERR发生则无效,剔除(禁止)输出。