现在也在用IO扩展板啊,只要有输入I点,就对应LED灯亮,都不用直接去看PLC的I点基本上可以确认感应器正常工作的。
原理实际上大家都清楚,外部无论你如何连接,输入低电平状态时,必须电流小于2.5mA这个值,而一般LED指示灯的工作电流基本都大于或者接近这个阀值,所以,不好判断的理由我认为在此。
如果,指示灯LED的工作大于或者接近2.5mA,那么,此接线是无法判断外部开关的输入是低电平还是高电平,也就无法再判断外部开关的工作状态。
抱歉,我看错楼主的电路接线图了。
楼主这个接法与输入DI模块最小的输入阀值电流没有关系的。