恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-29 14:55:47
3楼
哈哈,楼主这个也算是寸了。10台系统的功率单元都是一样的。假如它们的功率等级都不一样呢?比如说它们的传动控制需求一样,所采用的控制工艺功能都一样。那该怎么办?还是要台台去一个一个的设置用户个性化的参数吗?
STARTER有一个用户文件的功能,同一个参数它有两组文件。参数号文件叫cdl文件;参数值文件叫xml文件。把一个共用的参数列表先形成cdl文件保存;再设置好这些用户参数表它们所连接的值并保存成xml文件。这样,就可以针对10台变频器打开用户参数表cdl文件,然后用xml参数值文件覆盖。如此批量调试。
那么不同的功率等级的参数怎么办呢?对于电机数据,可以通过快速调试就台台输入了。剩下的参数就都是个别的参数了,然后再建一个用户参数表文件cdl,比如:
P2000-P2003
P1520_P1521_P1530_P1531
这些不同功率的限制和规格化,是个性化的,可以分别手动设置一下,然后其它的用户文件就是批量调试了。
所谓用户文件,就是涉及用户要使用到的过程控制参数文件,与变频器的整体参数文件相比,占比不是很多。所以用户文件的导入导出,仅仅涉及的是自己用的参数表。不会波及整个的CU参数集。从管理上也是比较好做的。
楼主现在能把STATER的功能用到此,还不错。只不过这也仅仅是STARTER功能的一角。强大的STARTER针对SINAMICS的调试和监控功能超强。真的帅极了。
其实,从楼主的贴子里,已经看到他那惬意的样子了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主