签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2008-07-26
钻石 如何晋级?
发布于 2024-05-29 15:05:24
31楼
实际上就是两条分支,分开工作。
引用28楼详细内容:
原理实际上大家都清楚,外部无论你如何连接,输入低电平状态时,必须电流小于2.5mA这个值,而一般LED指示灯的工作电流基本都大于或者接近这个阀值,所以,不好判断的理由我认为在此。
如果,指示灯LED的工作大于或者接近2.5mA,那么,此接线是无法判断外部开关的输入是低电平还是高电平,也就无法再判断外部开关的工作状态。
抱歉,我看错楼主的电路接线图了。
楼主这个接法与输入DI模块最小的输入阀值电流没有关系的。
引用22楼详细内容:
现在也在用IO扩展板啊,只要有输入I点,就对应LED灯亮,都不用直接去看PLC的I点基本上可以确认感应器正常工作的。
引用17楼详细内容:
当时应用环境是A系列的三菱plc,和带氖泡指示灯的欧姆龙行程开关。
这个问题主要关注的是指示灯的工作电流需要低于DI模块的最低输入阀值。
引用14楼详细内容:
就是并接到输入点,这个接线方式就和IO扩展板是一样的原理的,没任何问题。
这样的接线方式,无需再关注输入模块DI的输入高、低电平的电流阀值问题。