回复:一次可能是转向问题导致的变频器模块击穿

已锁定

手机用户20221125587286

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2022-11-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-29 15:23:57

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-05-26 22:50:28的发言 >5楼

回复4楼:


传动控制的输出过载保护。针对西家传动,不论交直流。无外乎就是这么几道防线的参数设置。


第一道防线,转矩限幅的参数设置。功率限幅参数设置;

第二道防线,截止电流的参数设置;

第三道防线,变频器的短路保护自锁。或者可控硅装置的半导体快速熔断器电流值选取(这个选取是技术活。选的对一旦短路过电流,只炸快熔,硅元件没事。选的不好短路电流一旦来了,硅元件和快熔同归于尽)。


前两道防线是针对电机输出能力的限制;最后一道防线是变频器自身的过电流保护。


变频器的IGBT模块,自身是有抗短路保护的,所以无需关注。短路电流如果出现,模块的自锁电路就自动保护了。我们作为应用者,最关注的应该是传动系统的过载周期,如果超过了变频器的散热条件,就会导致模块的热积累。这是致命的。长时间的超允许过载。模块就被热积累搞炸了。


所以,又回到了你的那篇帖子。关于过载应用计算的帖子。要针对实际使用的过载状态和过载周期,来确定电机并选择变频器的容量。目的是过载应用的全过程,能达到模块的热平衡,不会出现热积累。


限制系统的限幅极限和截止电流,是为了防止系统突变的电流变化不会过冲到了装置的过电流动作。比如电机转速过快的加减速过程;再比如突变的负载冲击等等。这些状态,都有可能导致电机电流的突变,如果不设防线,就会过冲到了装置的最后一道防线,短路保护了。这有点像汛期的洪峰来了,如果没有几道阻拦,直接就冲上大堤了。


具体的参数,不同形式的传动控制器应该都有,这里就不列举了。用哪个型号的东西,就找哪个参数吧。不难找吧。而且就连V/F控制模式,都有截止电流的参数。


总之,传动控制不论是双闭环系统的模式,还是V/F控制的模式,就必须要设置好挖土机特性。这是最起码的过电流第一道防线。不管是过载应用,还是S1工作制。截止电流的功能应该有。也必要有。


个见。仅供参考。

你的分析在第三条中说,变频器短路保护自锁,在直流母线上有熔断器应该是很小阻值的我忘了,但是输出是没有的,但是熔断器也没有做出动作。

再者,模块自身也有短路保护,这个是我之前所不了解的,用的是英飞凌600A的模块,具体哪个信号我之后再看看应该是比较常用的,三个并联,想请问模块自身怎么保护?是内部有保护电路?