回复10楼:


我又看了一遍你的顶楼问题,这个系统是一个两电机对拖系统吗?如果是,为什么要过载应用呢?一般的两电机对拖系统,都是动力试验台的应用。不会用在其他工作制吧?都是S1工作制。为什么呢?因为,对拖试验台的工况都是满功率的运行测试。搞过载应用就是拼设备,牺牲设备的寿命换取过载应用。得不偿失。


需要强调的是,传动系统过载应用,主要是针对负载运行中导致的过载冲击工况。所谓冲击,是指的有高有低。连续过载,确实很危险。


160%的过载,是连续的。功率器件会导致热过载炸。你说的不到半分钟,不好说了。因为过载应用前的装置是在什么状态也不好说呢。过载应用就是短时的,前后都必须要轻负荷等待。你的问题系统是这种工况吗?


另外,你的问题装置的功率器件内部散热条件是如何的?也不清楚呀。所以,过载应用是要算账的,不能仅仅考虑过载电流值保护的设置,还要考虑过载前后的连续轻载连续电流值与工况,确保元器件是在安全的允许温度范围开始过载。


我们也是应用于电机动力对拖系统,都是S1工作制。绝不过载。所以,基本没有发生过装置功率元件出问题的故障。