回复:一次可能是转向问题导致的变频器模块击穿

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-29 16:50:18

13楼

回复11楼:


IGBT功率器件如果遇到短路电流,快熔是来不及保护的。只能是靠自身的保护电路来实现安全保护。以前的教科书里都有介绍。就是在控制极与发射极之间做一个自举电路,大电流到一定程度,自举电路的控制电位自动抬高,导致管子的输出自动截止。锁住了。无输出。


具体的器件怎么做的,我也不是干器件的,所以不知道。但应用知道有这个功能就足够了。而且,西家传动的装置(变频器)抗短路保护是实实在在经历过的。


由此,为了保证传动控制系统的器件安全性,我们更多的关注是热过载保护。因为热过载是IGBT的软肋。