回复:PID控制用PLC还是现成的控制器

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2524
  • 精华

    89
  • 被关注

    238

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-29 22:54:02

8楼

首先要考虑的是工艺,而不是用哪种方式做pid控制。

比例阀+流量计能实现流量稳定控制吗?我的回答是,不能!

比例阀可以看作电路中的可变电阻,流量计看作是电流检测,你能保证改变电阻值时,电阻两端电压恒定吗?

气路或液压回路中,改变比例阀开度通常都伴随压差改变,比例阀的开度和流量之间就失去了线性关系,pid解决不了失去线性关系的问题。

怎么解决改变比例阀开度而仍然保持比例阀压差恒定的问题?---在输入侧加装调压阀,在流量计后端加装背压阀。这样做的目的,一是保证改变比例阀开度时,差压恒定,二是保证流量计的满管检测。测量都不准确,谈什么控制?