恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-29 23:33:49
9楼
首先要考虑的是工艺,而不是用哪种方式做pid控制。
比例阀+流量计能实现流量稳定控制吗?我的回答是,不能!
比例阀可以看作电路中的可变电阻,流量计看作是电流检测,你能保证改变电阻值时,电阻两端电压恒定吗?
气路或液压回路中,改变比例阀开度通常都伴随压差改变,比例阀的开度和流量之间就失去了线性关系,pid解决不了失去线性关系的问题。
怎么解决改变比例阀开度而仍然保持比例阀压差恒定的问题?---在输入侧加装调压阀,在流量计后端加装背压阀。这样做的目的,一是保证改变比例阀开度时,差压恒定,二是保证流量计的满管检测。测量都不准确,谈什么控制?
貌似你的回答是最精准的,只是别人要说控制,硬件别人不考虑的啊。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主