回复:请问下这个电源模块的输出电压怎么调节?是直接把输入电压提高吗?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-30 10:21:35

7楼

与6楼有不同的看法:


ALM和SLM我都用过。而且后来干脆选定了SLM,弃用ALM。其原因不是ALM不好,而是SLM对我来说够用。而且价格便宜。ALM因为有一个AIM,导致其价格近似SLM的2倍左右。对于用户而言,需要考虑成本与功能之间的平衡点。不是越贵越好。关键是家里没矿呀。


那么作为用户角度看,ALM与SLM有什么区别呢?它们的区别就在于:


ALM可以具有输出调压的范围。他可以作为电子调压使用;SLM不行。不可调节。

ALM可以调节输入电压与输入电流的相位差范围。也就是电压与电流相位差超前或滞后可调一个范围。这样ALM作为电网的负载,它既可以模拟感性负载,也可以模拟阻性负载,容性负载。这对于SLM而言,没这个功能。


作为整流回馈的电源功能,ALM与SLM两者并没有区别。或许ALM的特性(控制信号响应速度)要更快一些吧。而他们的调压特性是一样的。都是恒压闭环控制。这个在使用中已经确认了。比如说,整流电压是600V,那么逆变电压也是600V。恒压控制不变。就看变频器那边的电机电流,是输出还是反馈了。


这也好理解吧。ALM的组成就是AIM + 可调节的SLM。


鉴于此,如果是一个大型的传动控制系统,如果选择ALM作为整流回馈电源,它最大的特点,就是可以对单位电网的二次变压器进行自动的功率因数调节。使其始终保持功率因数近似为1。这既可以给用电单位带来经济效益,也能获得社会效益。


个见

我是你的朋友
评论