回复:质疑!! s7-200中的PID算法(微分D压根不起作用)!

azhw

  • 帖子

    93
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-30 16:36:33

0楼

你不管Td设多大,阀门有没有到100%,
只作用一个采样周期,一般1s钟甚至1s都不到,这本来就是没有多大实际效果的.

至于只对PV微分,而不对偏差微分,这个是对算法的另外一个改进,
叫"微分先行PID改进算法".PID指令是采用了微分先行pid算法,不过,理想pid算法就算加上 微分先行算法改进,还是改变不了 作用时间一个周期的 结果,
还是不会起作用的...

微分先行pid算法,书上也都是有的啊,老兄你又扯远了...