最好不要与数采仪通讯,检测设备一般有两路4-20Ma,一路给PLC模拟量输入模块,一路给数采仪,或者检测设备一路输出,通过直流信号隔离器4-20Ma一进二出,分配给PLC和数采仪,如果与PLC通讯,数采仪出问题,中控数据看不到,人工报表无法填写,平台数据也就无法补报。