回复:【环保行业】HJ212数采仪与S7-1500通讯程序

已锁定

hongyuan

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    207
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-05-31 17:28:43

5楼

最好不要与数采仪通讯,检测设备一般有两路4-20Ma,一路给PLC模拟量输入模块,一路给数采仪,或者检测设备一路输出,通过直流信号隔离器4-20Ma一进二出,分配给PLC和数采仪,如果与PLC通讯,数采仪出问题,中控数据看不到,人工报表无法填写,平台数据也就无法补报。