以下是引用primus在2024-05-31 17:24:15的发言 >4楼

L好像1200不能用吧,这个是STL语言了,SCL上好像没这个东西,学习中

以下是引用RENHQ在2024-05-31 15:39:45的发言 >1楼:在PLC里面是都有...

引用1楼详细内容:

在PLC里面是都有的

在1200、1500里面好像不能直接写AC0这样,这个相当于一个内存寄存器吧,PLC的运算都是在AC里面运行的

比如;

L 1.0

L 2.0

+R

T MD0

这个的执行,就是先把1.0送到AC0里面,执行第二句的时候,AC0里面的数先放到AC1里面,然后再吧2.0放到AC0里面

第三句就是AC0=AC0+AC1

第四句执行是把AC0里面的数据放到MD0里面

嗯,1200里面是不能用,个人认为CPU具体执行程序的时候,有这个东西,但是不允许用了吧