两台系统,一样的故障现象
1、CU240B-2模块配PM240功率模块(6SL3224-0BE35-5UA0),CU模块由单独的24V外接电源供电,每次PM模块断电后,重新上电后都会报F7800故障,无论如何复位都一样,后来现场操作人员发现一个方法解决,就是在功率模块上电后,将CU模块的外接24V端子重新插拔一下就可以复位了
2、后来由于6SL3224-0BE35-5UA0停产 后,更换了另外的一个型号的功率模块后,CU240E-2模块配PM240功率模块(6SL3210-1PE31-5UL0),CU模块由单独的24V外接电源供电,也出现了F7800故障,也是没法复位,现在也是操作人员发现CU模块上的外接24V端子拆除后,再送电功率模块就正常能识别了,没有F7800故障了
我想请教大家,控制模块的插拔必须断电执行,这里的断电是指只需要把功率模块的电源断掉就可以进行插拔了,如果控制模块另外还有外接24V电源供电的话,需不需要也要将24V电源也拔掉再插拔CU模块,或者大家的理解断电插拔模块怎么操作的,另外我想可不可以就不要通过外接24V供电了,虽说走的是通讯控制,但当功率模块没有电,设备也没法正常运行,所以也就是电机不需要运转了,控制模块有电也没必要控制了,不知道我的理解是不是有点肤浅,还望大家指教,谢谢。