1楼
参考上图示。
出现故障以后,不要盲目的去凭个人想当然处理。仔细阅读手册中对故障信息的描述。知道它为什么会出这个故障。然后再根据信息推荐的处理方法去试。
F7800是什么?是上电以后,CU找不到驱动单元了。用断电再上电可以是一个解决方法。但是断电再上电不要采用热插拔的形式。因为有的电源接口不支持热插拔。会损坏硬件。正确的方法是用开关切断控制电源,在闭合控制电源。
另外,看一下参数r0200,是不是等于0了?它应该不为零才对。重新设置一下这个系统的拓扑结构呢?再试试。