回复:大佬们版们帮忙看下我测了好多都不对

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-01 16:21:20

15楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-06-01 13:29:18的发言 >13楼

SCL语言,原本就没有沿逻辑一说。


其次,沿脉冲的时间长度是一个扫描周期,但他是跨越两个扫描周期的,起始于边沿指令,终止于边沿指令

以下是引用yming在2024-06-01 12:22:17的发言 >12楼:这我以前还真没这样...

引用12楼详细内容:

这我以前还真没这样测试过呢。

若是真的,这个结果说明什么?

说明这个P沿检测指令是个功能块。一旦使用,不管你是否调用(执行),系统每扫描周期都会自动执行。当出现沿时,会仅在一个扫描周期中置一。扫描周期2毫秒也好,150毫秒也好。

若没有及时地调用这个功能块,那么就不会检测到信号沿的变化状态。

这与SCL的沿逻辑(即时检测)用法是不同的。

嘿嘿。

说实话,以前LAD编程 只知道这个P沿检测指令;也只在主循环中使用。就没想过,它实际上是一个函数功能块。与200那种不需要分配指定存储位是一样的。(由系统循环扫描刷新)

TIA博图LAD/FBD又出现"P_TRIG"、"R_TRIG" 这些函数功能块(仅"R_TRIG"指令SCL可用)。

很早就看过你写的文档,一直都没明白为啥要提供三种。都是上升沿检测,就不知道它们三种形式的不同点。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10592条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。