以下是引用yming在2024-06-01 17:44:10的发言 >1楼

DriveCLiQ电机都有电子铭牌,电机参数会直接传送。

上电后,直接在线,上传。

若DriveCLiQ的拓扑配置有错,它会显示的。


另外,CU320-2PN连接PM240-2应该在功率模块上还有个CUA31/32模块吧?

有CUA31,但automatic configuration组态后,拓扑图里没有。电机额定参数都带灰色的斜线是不是就是没读上来啊,CU320到CUA31的网线用普通网线,能读到功率单元,为什么就读不到电机啊,应该两个都读不到啊