回复:请教一下,CU320+带drive-cliQ口的电机,自动组态后为什么电机的额定参数都是灰色无法修改

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-01 21:17:23

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20220302818236在2024-06-01 18:15:45的发言 >2楼

有CUA31,但automatic configuration组态后,拓扑图里没有。电机额定参数都带灰色的斜线是不是就是没读上来啊,CU320到CUA31的网线用普通网线,能读到功率单元,为什么就读不到电机啊,应该两个都读不到啊




以下是引用yming在2024-06-01 17:44:10的发言 >1楼:DriveCLiQ电机都...

引用1楼详细内容:

DriveCLiQ电机都有电子铭牌,电机参数会直接传送。

上电后,直接在线,上传。

若DriveCLiQ的拓扑配置有错,它会显示的。


另外,CU320-2PN连接PM240-2应该在功率模块上还有个CUA31/32模块吧?

目前的现象是正确的,Drive-CLiQ有两种线,一种带24V的(绿色金属接头)用于连接电机模块和电机,一种不带24V的(白色)可以用于柜内组件连接,用哪种线取决于连接的驱动对象是否需要单独的电子电源。打个不准确的比喻,就是有点类似POE设备

用普通网线可以连接CU至CUA31,正常使用,所以你全部用自制的普通网线只能读到电机模块,连不上电机