回复:大佬们版们帮忙看下我测了好多都不对

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21068
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-01 21:35:32

17楼

展开查看
以下是引用yming在2024-06-01 16:21:20的发言 >15楼

嘿嘿。

说实话,以前LAD编程 只知道这个P沿检测指令;也只在主循环中使用。就没想过,它实际上是一个函数功能块。与200那种不需要分配指定存储位是一样的。(由系统循环扫描刷新)

TIA博图LAD/FBD又出现"P_TRIG"、"R_TRIG" 这些函数功能块(仅"R_TRIG"指令SCL可用)。

很早就看过你写的文档,一直都没明白为啥要提供三种。都是上升沿检测,就不知道它们三种形式的不同点。


以下是引用Zane在2024-06-01 13:29:18的发言 >13楼:SCL语言,原本就...

引用13楼详细内容:

SCL语言,原本就没有沿逻辑一说。


其次,沿脉冲的时间长度是一个扫描周期,但他是跨越两个扫描周期的,起始于边沿指令,终止于边沿指令

以下是引用yming在2024-06-01 12:22:17的发言 >12楼:这我以前还真没这样...

引用12楼详细内容:

这我以前还真没这样测试过呢。

若是真的,这个结果说明什么?

说明这个P沿检测指令是个功能块。一旦使用,不管你是否调用(执行),系统每扫描周期都会自动执行。当出现沿时,会仅在一个扫描周期中置一。扫描周期2毫秒也好,150毫秒也好。

若没有及时地调用这个功能块,那么就不会检测到信号沿的变化状态。

这与SCL的沿逻辑(即时检测)用法是不同的。

哈哈,Y版,别研究了,就是茴字的几种写法而已,我只用一种,其他的从来没用过