恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-01 21:42:21
5楼
目前的现象是正确的,Drive-CLiQ有两种线,一种带24V的(绿色金属接头)用于连接电机模块和电机,一种不带24V的(白色)可以用于柜内组件连接,用哪种线取决于连接的驱动对象是否需要单独的电子电源。打个不准确的比喻,就是有点类似POE设备
用普通网线可以连接CU至CUA31,正常使用,所以你全部用自制的普通网线只能读到电机模块,连不上电机
谢谢,那CU320报F7800故障(No power unit present),是读到了CUA31,但是读不到PM240-2和电机才报的故障吧
请填写推广理由:
分享
只看
楼主