回复:请教一下,CU320+带drive-cliQ口的电机,自动组态后为什么电机的额定参数都是灰色无法修改

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1641
  • 精华

    39
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-06-02 09:14:32

8楼

使用自动配置功能,电机参数通过通信读取的电机的单子铭牌,不需要手动填写的,或者直接选择了对应的电机型号,直接调用了相关参数了。

一般使用第三方电机,尤其是异步电机的时候需要自己手动填写参数。既然已经识别了电机,为何还要改电机参数呢。