看了你的描述,确实是有些奇怪。

你这里的控制器CU240-2是由PLC控制器相同的DC24V供电的?

功率单元PM240-2是另一路电源,根据需要断电?

按说,PM(手动)上电后,一直在线的(单独保持供电的)CU应该能(立即)识别PM才对。

问题出在哪了呢?

CU与PM之间是通讯接口。CU是可以两路供电(外部端子和PM);只要CU一直供电,PM断电;CU通过接口,仍对PM芯片供电。通过通讯,PM只是报告进线断电状态了。并非报告通讯中断。

你这里的对CU重新上电,是CU重启;而故障复位操作,那只是确认故障。

因此,我估计还是EMC的问题。两路供电并非同一路电源?

是不是进线侧采用了接触器做故障断电操作?