的确很奇怪的现象,用了很多g120从来没有过这个报警。cu240e-2供电有两种,一种是外接24v电源,另外一种就是pm直接供电,有的客户喜欢在变频器进线加接触器,那如果要用这变频器来控制这个接触器,那就的给cu供外部的24v,否则这个接触器就没办法合闸了。还有的客户进线不用接触器,就用一个塑壳断路器,那好了,这个外部供电就省了,只要变频器主回路有电了,这cu也就有供电了。还有就是外部供电和pm供电并不冲突的,到要是注意的就GND和dicom之间关系要搞清楚,可以参照cu240e-2的接线说明来接线的。