1楼

V90没玩过。假如是G120,这个我知道。他是就是有一个功能,可以把设定值通道的设定参数,在斜坡函数发生器输入和输出之间转换。需要斜坡函数发生器,就从它的输入进设定值,不需要,就直接把设定值跨接输出端,旁路斜坡函数发生器。


V90比较简单,所以这些参数功能是不是没有开放呢?