回复:初次调试的一点经验!

Harry_dong

  • 帖子

    480
  • 精华

    16
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2005-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-30 20:24:03

0楼

我的一台18.5kwMM440变频器驱动一台带有卷筒的电机,通过卷筒缠绕钢丝提升一个货台,使用的是总线控制。在开始调试的时候我设置P700和P1000都为1,用BOP控制,在一切所参数设置好以后(包括P731=52.C电机抱闸投入 P1215=1抱闸制动使能)我把P700设置为6的时候,抱闸一下子打开了,货台开始自由落体。。。很恐怖,没来得急拍急停就已经落地了。后来检查参数发现P731已经复位为默认得52.3了。