回复:西门子V20变频器F20报故障

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9398
  • 精华

    160
  • 被关注

    1493

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-03 17:50:37

4楼

如果确认变频器供电稳定可靠,那基本可以判断是变频器本体的硬件故障了。

我刚刚昨天,排除过一起第三方的变频器故障案例。案例大致是一台0.4KW的变频器在一年前,变频器在没有运行命令情况下,“自动”报警E03,这个报警号含义是变频器运行过程中过流。显然,这类报警信息是变频器内部电流检测回路故障引起的,或者变频器内部因为结灰过多,造成部分电路工作失效引起的,我用其它变频器替换后,打开该报警变频器,重新清灰清洁后,接地检测,看报警是否依然存在。

如果依然存在,说明并不是结灰问题,可能是变频器内部的电缆检测回路故障了。