那你现在明白了吗?P700/1000是“快速调试”的参数。这就决定了他的属性。必须在离线状态设置;只能在“快速调试”中修改,参数P3900=1以后,所有的其他参数工厂化复位了。如果是P3900=2,就只结束快速调试,其他的参数不变。如果是P3900=3,就在结束快速调试以后,进行电动机的计算,相当于P340=1。要搞清这几个关系。
提升系统,设置快速调试的参数时,不仅要离线,还要将重物落地。因为修改参数,很可能会使电机误旋转。很危险。
对楼主封精鼓励一下。