F022是一个MM440最经典的故障保护了。你看看贴出来的那张表格,它有6种可能得原因。
所以,一旦出现这个故障,就比较崩溃了。需要以旧换新是明智之举。修,也保证不了它不再重复出现。
以往的经验,这个故障的诱因是MM440内部数据总线接触不良导致的。因为MM440的结构,采用的紧凑型板子与板子叠加安装。大家共用一个数据总线。所以,只要有一个板子与总线的插脚有接触不好的问题。就会殃及整个的数据总线正常工作。
因为结构紧凑,因为硬件板子的叠放,所以,MM440要求安装环境要防震,防潮湿,防尘,恒温,...,很娇气的哟。而一旦这样的安装环境做到位了,那MM440的应用可靠性可就是杠杠的了。你做到位了吗?(偷笑)