运行一段时间后报这个故障的话,最好检查一下输入电源连接的可靠性,有的空开有时候也会骗人的,看着合得好好的,实际某相已经罢工了。每个接头的虚接,通过肉眼难以分辨,通过万用表也只能在故障的瞬间能够测量到,因为一旦出现故障,变频器立即就报停了,电源电压立即就恢复了。还是得下功夫检查一下,再把各个接头重新压一压。