请教一下,CU240E-2的模拟量输入端子10和11之间怎么只有120Ω的电阻,这样算不算短路

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    157
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,CU240E-2的模拟量输入端子10和11之间怎么只有120Ω的电阻,这样算不算短路

797

5

2024-06-05 10:41:07

请教一下,有一个CU240E-2,通过外部0-10V电压给定控制75KW的PM240-2(6SL3210-1PE31-8UL0)。外部倍福系统的AO输出模块给CU240E-2的模拟量输入端子10和11供0-10V的电压;但电机的转速和电压给定对应不起来;经过检查发现,哪怕倍福给10V的电压,变频器收到的只有1V左右;看说明书发现倍福的AO输出模块要求Load> 5 kΩ (short-circuit proof),拆了线后量CU240E-2的10和11端子之间的电阻,发现只有120欧;请问CU240E-2的这两个端子设为电压接收通道后阻值只有120Ω正常吗,这算不算短路