现场有 V90 PN 走 EPOS,启用了 ConfigEPos.%X8(可以激活设定值连续改变功能 而不需要触发 Execute


----------------------------------


现场危险情形是如何发生的:

1、进行绝对定位的伺服已处于静止状态


2、断开伺服“使能”


3、这期间,人工移动了负载(伺服轴发生了转动)


4、伺服“使能”接通


5、伺服突然移动!


----------------------------------


结论:如果您不是很清楚 ConfigEPos.%X8 的使用原理和方法,请勿随意置位!