回复:pcs7 历史归档服务器作用是什么

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    562
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-06 13:09:20

1楼

PH 服务器保存的是由 OS 服务器 通过 MSMQ (Microsoft Message Queue)服务传送来的历史数据,是实时的。

只有在 CFC 编辑时组态为 “长期归档” 的信号才会被送到 PH 服务器。如截图所示,只有在 “长期归档” 列的复选框被选中时:

 

对于短期归档的数据保存在 OS 服务器上。默认为 1GB 的容量。超过这个容量就会自动向前覆盖,就像 行车记录仪 一样。

个人觉得,对于 PCS7 系统来讲,OS 服务器作为 WinCC 服务器,它的主要作用是给 各个 OC 客户端提供 HMI 服务用的,不是作为历史数据存储用的。越轻装上阵越好!

有的行业对于历史数据的保存有要求,比如有的要求是在保存 10 年以上(好像是 Life Science 行业的吧)。基本上你的 OS 服务器 就满足不了这个要求了!而且,一但你的 OS 崩溃了,你的历史数据可能因此而丢失!到时候拿不出历史数据,弄不好要吃官司的!