  1. AI和AO占的字节数都是2,所以8AI占16个字节,4AO占8个字节。

  2. 1511最多可带1024个子模块,如果你想全部都带8AI模块则至少再增加一个CP模块,IO子网系统中最大输入容量只有8K,8K最多就是8196/16=512个模块。

  3. 理论上是可以的。