回复:s7 1200运算能力这么差吗? 工艺对象方式 profinet控制4个伺服,PLC程序扫描就很慢了

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21158
  • 精华

    401
  • 被关注

    1492

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-06 18:16:07

14楼

展开查看
以下是引用汐止在2024-06-05 08:56:12的发言 >8楼

Z 版,TO 这么占用资源吗?


1212 和 1214 带三个 TO 轴走走绝对定位感觉应该完全没问题啊(困惑。。。)

以下是引用Zane在2024-06-03 23:27:24的发言 >1楼:1200做一个工艺轴就...

引用1楼详细内容:

1200做一个工艺轴就不错了,还是那种“要求不高”的

呵呵,量变到质变往往只在一刹那。


刚经历了一个CASE,我同事做了一个相应要求比较高的工艺轴同步配置,1514SPT,时钟1ms,CPU经常报超时出错,我让他把时钟改2ms试试,他怕影响性能始终不改,结果试了很多方法都不行,最后没招了改了2ms,啥事儿都没了。


就这么点资源,鱼和熊掌不可兼得,想高精度响应快,轴数就得少,反之,性能降低反应变慢,轴数增加,总之两者的乘积不变。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download