恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-07 09:51:41
16楼
这么看FirstScan执行情况200smart跟1500还不一样,我觉得200smart之所以首次扫描不执行沿判断,可能是因为内部做状态记录的存储区并不是断电保持的,如果首次扫描就执行沿判断,会产生异常
阳春节拍 :
更可能的原因应该是,smart的沿存储区是用专门的程序在周期后统一进行历史状态维护。
回复阳春节拍:
关于状态位的刷新,我觉得不是在周期后统一维护,应该是沿指令执行时就刷新了。理由如下,同一个V、M点,在程序里的不同位置可以有不同状态,也可以多次作为沿指令输入,如果状态位的刷新放在周期后,就无法实现上述控制需求。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主