G120XA的宏54USS通讯

已锁定

碎梦尘封

  • 帖子

    61
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2016-07-25

黄金 黄金 如何晋级?

G120XA的宏54USS通讯

1793

10

2024-06-07 12:24:57

   公司新安装了3台45KW的潜水泵,G120XA的变频器。加了Smart PLC和触摸屏,用USS控制。按照手册资料调用了宏54后,手动修改840=2090.0和844=2090.1,PKW长度P2023=127,速度设定值P1070=2050.1,完成后USS只能启动运行,设定值不起作用。查看P1078总有效设定值有USS过来的转速。

    打400预约了技术支持,反复恢复出厂参数,重新设定宏,搞了一下午也没解决问题。后来自己在参数里乱找,最后找到两个参数,P29642和P29643,默认值都是0,修改P29642=1,P29643=P1078后,终于转起来了。但是斜坡时间不起作用了,启动后直接上设定转速,电流过载报警,后来反复尝试没有找到解决办法,再次打400预约技术支持,解决不了问题升级上报,等了一天后技术工程师指导修改P1140等几个参数,还是没效果。并且关闭了P29642和P29643后,泵就转不起来了。技术工程师让我先自己研究研究,他再去查查资料。

    没办法,我只能在PLC程序里做加速计算,泵启动后从10Hz逐渐增加到目标设定值。

    后来我发现宏41是可以正常运转的,我就恢复默认参数后调用宏41端子控制,然后先修改了P1070速度设定值为USS设定,然后端子启动后能转,转速就是USS过来的值。到了这里我以为快成功了,结果修改P840和P844后,又回到原来的问题了,USS能启动,但是不转,设定值不起作用。

     至此,彻底放弃了。

哪位大神用过这个最新版的G120XA?USS控制怎么设定的参数?

求助!!!!求助!!!!求助!!!!

     