恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-07 22:11:56
4楼
我是否可以这样理解,矢量控制时变频器输出到电机的外特性,就是指转矩转速特性曲线,矢量控制时转速几乎不遂转矩变化而变化,也就是变频器可以在全转速段实现额定扭矩输出。使用下垂功能后,变频器在下垂频率开始点以后,变频器在负载转矩增大时有规律的按照设定下垂频率下降率降低输出频率,多台电机共同驱动一条皮带,可以实现负载对驱动的输出频率平衡?
还有一个问题,变频器能否在全转速区间实现额定扭矩输出?对于西门子变频器可能能够达到,对于国产一般变频器未必有这么硬的特性。
没有下垂频率开始点.
转矩电流! 转矩电流! 转矩电流!
没有负载转矩电流,转速下降近乎零.
设定0.02(2%)就是额定转矩(电流)时,额定转速下降2%!
其他设定转速照此比例。
两台电机共同驱动同一负载时,在均使能下垂功能时,某台负载大了些,它转速会有点下降;负荷就转移一部分到另一台电机上了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主