回复:请教SM331检测热电偶温度的问题

yixian01

  • 帖子

    1071
  • 精华

    10
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-01 08:42:20

0楼

quote:以下是引用ctj在2005-11-14 23:40:19的发言:
我用SM331检测热电偶温度(分度号为K,线直接接到模块上),现在发现有两个问题请教大家:
1. 检测出的值除10后同实际温度总有一些误差,大约4.5度左右,为什么出现这种情况?一定要做补偿吗?
2. 测量的温度值精度不够,只能反映要0.4以上的温度变化。要提高精度有什么好办法?一定要选用专门的电偶模块或用变送器吗?

1:这种问题我有过非常深刻的体会,你的连接导线一定要使用补偿导线。最近有一套设备调试,制造商不管那么多,使用了普通导线,检测点到模块的距离有约20M。没改用补偿线之前,不论你如何去校验温度,总是出现温度计线性和模块线性不符合。改用了补偿线之后,问题得到解决。但是探头的远近对于K的影响还是很大,而通过软件调整,线性可以得到保证
2:支持ZANE的说法。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。