以下是引用芳季在2024-06-05 08:37:08的发言 >33楼

这几天前,我遇到过一个事。我亲手排除的。

5个电磁阀线圈。4v310那种。手动单独动哪个电磁阀都正常,自动动作当中,需要某些一起通电,结果就有些时候有个电磁阀不动作。明明看着plc输出点亮了,中继亮了,就是不动作。查了好久。电磁阀侧公共线是蓝色,电柜端公共线是黄绿色。明显是接错线了。

这导致到这一个接错线的阀不通电的时候其他阀没有回路。这个阀通电的时候与另一个阀形成串联。这串联嘛,原来动作的继续动作,原来不动作的不够励磁动作。而当多个阀同时动作时,公共点这个阀总能动作。

所以感觉乱七八糟的逻辑就出来了。真相没有出来之前各种猜测都有。各种猜测都推敲不起。这个时候必须以证据为准加以猜测,而不是以猜测为主去找证据。若以猜测为主找到的证据多数都是面向猜测的。

你这个还好是发现接线有错,更改就好了。而我遇到的确是接线没有错,气缸 接近开关都换了新的都没有解决,最后只能复位生产,故障发生再复位,这样周而复始的运作。谁知4天后自动恢复正常了,郁闷。

醉心自动化,开开心心工作