回复:S7-1215 除尘系统,需要带70多个电磁阀,但又不用配置70个DO通道

已锁定

四川西门子

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-07-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-06-08 11:36:48

51楼

用36个DO好像可以实现,除尘设备分室循环运行,一个点来切换所有中继开断,利用中继的常开控制35个电磁阀,常闭触点来控制35个电磁阀,程序的大致思路就是35个循环,到达35个后输出一个DO全部中继动作完成剩余35个电磁阀运行。