求助各位大佬,现用一2.2Kw的V20变频器带一1.8Kw的高速主轴加工的应用,运行时监控参数 r0035--电机温度  一直缓慢上升,超过温度报警域值P0604中的设定值130度后就发生A511报警,查看手册,已对电机参数确认过,电机重量P0344也确认,电机冷却方式P0335=1,也设置P1900=2进行电机静态辨识过,但监控参数 r0035电机温度仍是会慢慢上升,不明白这其中原理,求指教。


查看手册上说电机温度由 电机热模型 I2t 计算,I为电机电流,t代表什么?时间么?

然后通过 P0626、P0627 及 P0628 改变标准过热温度,这个怎么理解,如何参考修改呢?