恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-08 17:34:50
1楼
变频器能报电机过热故障。电机里没有埋温度传感器的前提下,报过热故障。只能说明是电机热模型通过计算所至。而电机热模型计算就是那个电流平方乘以时间。根据电机的实际电流持续所运行的时间来判断电机被热积累了。温度超高。
针对这个情况,先要看看电机是不是热积累了?如果电机确认很烫手,那报警就是对的。反之,热模型有问题。可以通过修改电机的最大电流来试试看呢?
然而,楼主却只字不提电机的表面温度和状态,直奔什么参数如何去了。这是处理问题的或者描述问题的思路吗?从逻辑上就没搞对。报警也好,故障也好,先要看看实际是还是不是。然后再去分析为什么。
什么都不讲,直接找答案?实际处理问题是该这样吗?
个见。仅供参考。