在线修改电机铭牌参数,计算,静态优化,动态优化,COPY参数,检修结束之后画面点动发现设备无动作,然后发现主速度给定从R2060.1变成了R1024,继续对比发现部分PZD和CU轴722和723的定义也都变了。
恢复之前的参数在线修改电机铭牌参数,计算(340=1),再对照参数发现那些又变了。
应该是执行过程中参数被复位了。
1、在线修改电机铭牌参数、然后优化过程中,看到了哪一个环节出现该现象?
2、你在原有STARTER软件备份的参数基础上离线修改电机名牌参数后,然后在线下载到CU320,再执行电机优化试试。