以下是引用每天学一点点在2024-06-08 16:34:58的发言 >7楼

在线修改电机铭牌参数,计算,静态优化,动态优化,COPY参数,检修结束之后画面点动发现设备无动作,然后发现主速度给定从R2060.1变成了R1024,继续对比发现部分PZD和CU轴722和723的定义也都变了。

恢复之前的参数在线修改电机铭牌参数,计算(340=1),再对照参数发现那些又变了。

以下是引用流浮在2024-06-08 15:31:28的发言 >6楼:这就奇怪了,那得从...

引用6楼详细内容:

这就奇怪了,那得从操作上分析问题呀。

先说第一步操作:

你是在原有STARTER软件备份的参数基础上离线修改好了电机名牌参数后,然后在线下载到CU320,再执行电机优化的;还是通过STARTER软件在线修改电机参数后,再执行电机优化的;还是新建了一个项目配置好参数后下载到CU320,然后进行电机优化的呢?

应该是执行过程中参数被复位了。

1、在线修改电机铭牌参数、然后优化过程中,看到了哪一个环节出现该现象?

2、你在原有STARTER软件备份的参数基础上离线修改电机名牌参数后,然后在线下载到CU320,再执行电机优化试试。