回复:请教S120 CU310-2PN V4.7用scout 5.4和TIA 17下载上传的问题

已锁定

流浮

  • 帖子

    498
  • 精华

    11
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-08 23:00:44

4楼

展开查看
以下是引用CWC123在2024-06-08 22:03:13的发言 >3楼

安装5.3试了 还是不行  可以在线 但是下载失败

顺便请教一下S120版本固件程序这些都是在CF里面是吧,就是不同版本已经和CU控制器无关?只和卡有关? 以前4.5以下的卡也可以升级到5.X吗

固件升级放在卡的3个盘哪一个盘里面呢?升级说明里面没说这个 还有程序放在哪个盘






以下是引用流浮在2024-06-08 09:04:40的发言 >2楼:TIA V17  Star...

引用2楼详细内容:

TIA V17  Startdrive 组态CU310-2PN也只能选择V4.8-V5.2.3版本。

组态版本要和实际版本一致,建议将CF卡版本升级到V4.8以上,或者安装SCOUT V5.3 SP1,可组态V4.4-V5.2版本。

需要注意的是:升级CF卡固件需要读卡器,不要使用格式化功能,如果有KEYS文件夹,则保留这个文件夹。









V5.3可以在线,但下载失败,提示什么,可能是你的参数设置有问题,你可以恢复出厂设置试试。

CU310-2 PN支持V4.4以上版本的固件升级,SINAMICS固件版本≥V4.6的SINAMICS 2GB CF卡分为三个分区,固件在“SINAMICS”分区上。


CU320-2固件升级步骤

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780858