使用编程软件V2.8.2连接ST30 0AA0 V2.5, 通讯接口可以找到CPU,显示的内容符合实物CPU,也可以闪烁指示灯。但是点击确定时弹窗“RPC服务器不可用”。编辑系统块时,版本只有V01.00 00_01这一个选项,没有其它选项可以供选择,手工也无法输入。试试上下载程序均弹窗“RPC服务器不可用”。
笔记本电脑是WIN11家庭版,这台WIN11 64位家庭版笔记本以前安装过安装过V2.5和V2.7,配合这台ST30 0AA0固件V2.5在使用各方面都不存在任何问题。问题究竟出在哪里,请各位网友帮助。