以下是引用kdrjl在2024-06-09 15:50:00的发言 >4楼

反复看顶楼问题描述。有几个问题需要楼主详解:


第一,你这个系统做快速调试了吗?是怎么做的?做快速调试是首先要做的工作。可是从你给的那个参数表,我真的很是诧异。为什么工厂化参数和通讯的参数列表其中,而电机的铭牌数据没有?


第一次启动变频器。工作顺序是,正确接线;检查上电;用BOP-2启动变频器的快速调试。它包括工厂化参数复位,然后输入电机的铭牌数据,然后变频器根据输入的电机数据自动计算,然后通过BOP-2启动变频器,进行静态识别和计算。到此可以结束快速调试;然后输入过程布线参数。它包括控制工艺的参数和通讯的参数,以及接口的链接参数等等。都设置完了,才是电机试运行。而楼主在顶楼介绍问题里,都是哪跟哪呀?完全是直奔通讯,只围着通讯转悠。你所有的必要工作做了吗?怎么做的?


第二,2楼的信息,非常重要。估计楼主也是没看明白。参数P922 = 999;然后参数P0810 = 0。强行关闭那个参数组转换。


假如上述都做到位了。通过通讯把电机转起来,不会有问题。 


第三,我发现G120XA,在2022版有一个非常详细的中文操作手册。里面讲的内容特别丰富。从接线,调试,到各种的使用方法。应有尽有。如果楼主要用好G120XA,推荐先静下心来,好好研读那本操作手册。然后对照手册的指导,动手调试。估计会对G120XA有一个全新的感觉和认识了。


西家传动,真的认真钻研和动手体验,你会从中找到传动专业的工作乐趣和魅力。

感谢版主回复。

版主提出的几个问题很关键,第一条都做了,快速调试之后,先用面板手动启动,静态识别电机参数,然后才切换自动控制的。

第二条没做,P922和P0810的作用第一次看到,明天试一下,感谢提醒。

关于这个版本的G120确实第一次用,以前西门子的变频器我都是用USS控制,指定命令源和频率源就好了,还有个加减速设置,其他的工艺控制都是在PLC或者DCS里做,以后认真学习一下手册,非常感谢。