回复5楼:


不客气。假如你前面的快速调试工作都做过了。而且是顺利通过的。那么接下来的过程布线,除了通讯的参数,端子的参数也要设置。比如,    r722.4(X133端子16)是不是被占用了?如果是。系统默认它连接参数组转换的功能。把它关闭掉即可。


另外你也可以看通讯控制下,P1070连接了谁?连接的对不对?假如来自PLC的信号已经发出了给定,那r1073是否有显示?如果没有,此时P1070的连接就有问题了。


总之,西家传动的自检功能,不论是BOP-2或是上位机的监控软件,都能帮助用户对系统进行自检。有错很快就能搞定的。关键是熟悉它的功能和操作。另外,控制字和状态字也能帮助你顺藤摸瓜的去锁定故障点。


比如,当你给出通讯的命令,r2;r46;r52都有相应的动作反应吗?如果有,说明通讯是对的;反之查通讯的相关问题;


再比如,当你发现设定值没有给进装置,看看r50,是不是等于当前你在用的参数组了?还被切换了,当前是别的参数组有效?等等


要学会利用装置的自检功能去查找问题。事半功倍。


仅此。仅供参考。

我是你的朋友
评论