回复:用低压变频器升压后驱动高压电机对拖测试

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-09 21:12:55

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-06-09 15:11:27的发言 >7楼

是呢。我也见过把变频器输出接变压器,当电源使用的现场。但变压器定频调压行,调频没见过。而且从原理上,也觉得不靠谱吧?


楼主这个项目,是两电机对拖试验。所以,只调节电机的负荷,不调节转速?那对拖试验的项目太有限了只能对拖一个点的转速下,不同的负荷性能。

以下是引用yming在2024-06-09 13:44:02的发言 >6楼:上次做P1300=19的独...

引用6楼详细内容:

上次做P1300=19的独立电压测试,就试过变频器输出通过变压器驱动电机。其中帖子中包含了变压器、电机上的电压、电流波形。

我感觉变压器实质上是个变流器。绝缘足够强就没啥问题。

重要的是变压器接法。

而那个正弦滤波器会比较烫。(我是没使用。)


以下是引用kdrjl在2024-06-08 10:46:30的发言 >4楼:楼主提问中,最后一...

引用4楼详细内容:

楼主提问中,最后一个自然段。既然是定了,不可更改了。那存在风险和没有风险,还有意义吗?也就是说,前面不管是火坑,还是地雷阵,你都得勇往直前。就像战争年代里,冲锋陷阵的敢死队。


其实你的问题,主要是通过调试,获取这个系统的所有真实的数据。它成功也好,失败也好。你所获得的数据,是别人得不到的。因为有些东西,从纸上看,原理可行,实际上需要证实它的可行性。所以,你接受任务去调试。这是最好的机会。能够亲历这个系统的工作状态和它所存在的问题或者弱点。


我觉得这个系统结构,有三点要通过调试来证实它的可行性。


第一,就是那两个1500kW的整流器。它们通过相同动力电源输入,然后两个输出直接并联。这虽然原理上是可行的,但实际它们会有一个很小的短路电流存在。正是这个电流,虽然不大,但会在系统里产生不可小觑干扰问题。会对系统周边用电设备产生影响。具体影响有多大?是可以忽略?还是需要治理?只能在实际中去验证;


第二,两电机的对拖试验,尽管是一个电动,另一个发电。它们不会同时工作于一种状态,但是这个系统的一连串变压转换,它们俩的各自回路的结构损耗是多少?两电机的机械连接损耗是多少?加载电机所吸收的能力与驱动电机输出的能力能否达到平衡?会有多少不平衡?这些都是未知的。需要试验中去求证结论;


第三,两个升压变。他们能有多少允许的频率变换范围呢?这涉及到两台电机对拖调速的范围。假如对拖试验,就仅仅是一个恒定转速。那此问题就不是问题。假如两电机对拖需要转速调节,那这个升压变可就需要有变频变压器的特性了。不知道变频对变压器的工作状态影响会有多大?因为针对升压变压器交流阻抗与供电频率是息息相关的。


个见。仅供参考。

输出接变压器再接电机测试过。一样的调速驱动。

这里关键是对变频器调试时,是用哪个参数!升压变压器的?还是电机的。(楼主并未提供升压变压器的参数。)

变压器也是变流器,忽略效率因素,升压1:3;则电流3:1;变压器的容量决定了这个倒数关系。

一台变压器,同样有励磁,有功率因数、效率等等;与交流异步电机没啥不同。交流异步电机的定子绕组就是变压器初级;转子绕组就是变压器“短路”的次级,仅仅是因为旋转产生反电势平衡了电压差。锁轴堵转,与变压器短路压降毫无差别。

所以,楼主调试,要考虑这些,才能输入正确的电机参数。否则,变频器识别错误。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:又读了一遍此贴的信息。真的是太有收获了。很精彩。kdrjl