回复:请教下关于EPOS固定停止点的问题

已锁定

lsyzdhs

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2020-12-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-06-11 07:50:00

4楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-06-10 22:26:20的发言 >3楼

1)FIXED STOP的持续输出扭矩,应该小于等于电机的堵转扭矩

2)抱闸是不能维持电机扭矩输出的,反而是切断或减小了外部的受力。这么使用根本就是错误的

3)FIXED STOP应该在TRAVERSE BLOCK中使用的

再请教下,一般需求扭矩和额定扭矩有什么选型要求吗,就像热继电器应该是额定电流的1.25倍

比如我在实际生产中需求扭矩0.5,选型的话一般选多大的呢,我在想假如需求0.5,选型选0.5,伺服电机在大批量长时间的工况下一直在额定扭矩徘徊会不会对电机寿命有影响呢

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15643条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。