恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-11 07:50:00
4楼
1)FIXED STOP的持续输出扭矩,应该小于等于电机的堵转扭矩
2)抱闸是不能维持电机扭矩输出的,反而是切断或减小了外部的受力。这么使用根本就是错误的
3)FIXED STOP应该在TRAVERSE BLOCK中使用的
再请教下,一般需求扭矩和额定扭矩有什么选型要求吗,就像热继电器应该是额定电流的1.25倍
比如我在实际生产中需求扭矩0.5,选型的话一般选多大的呢,我在想假如需求0.5,选型选0.5,伺服电机在大批量长时间的工况下一直在额定扭矩徘徊会不会对电机寿命有影响呢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主